yuantao0615
級別: 探索解密
![]() |
在伺服電機的定位系統中,plc和伺服電機是plc發送脈沖給伺服電機的吧,那么plc是怎么發脈沖給伺服電機的, 寫程序只看到只是定位指令DRVI/DRVA,沒有plc發脈沖的程序,請求大俠說明一下啊 |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
DRVI/為相對定位 DRVA為絕對值定位 那二個指令本身就指定是脈沖和方向的Y 比如 LD X0 DRVI D0 D1 Y0 Y4 D0為脈沖轉換值,也就是把距離通過計算后的脈沖量度 D1就是輸出脈沖 Y0是脈沖輸出 Y4是方向信號 D0的值為正,步進或伺服正轉,Y4為ON D0為值為負值,步進或伺服正轉,Y4為OFF 伺服要設置為脈沖加方向 |
|
---|---|---|
|