ouyanshi
我會做得更好
級別: 探索解密
![]() |
FX2NC PLC接通電源后,已編程好的程序所用的輸出點指示燈都亮,經測量有的點是DC24V輸出(1-3點),有的是DC17V電壓輸出,是不是PLC壞了,還是PLC內部有什么參數要設定啊,那位前輩有FX2NC的資料,有的話給我一份E:ouyanshiq@sina.com 能指點的請多多指教 [ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
bigluo
級別: 家園常客
![]() |
把所有外部輸出的線路卸掉沒有? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
![]() |
所有的外部負載電源都是由同一個DC24V電源供給的嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ouyanshi
我會做得更好
級別: 探索解密
![]() |
是啊,PLC和外部電源不能用同一電源嗎?電源上不是有二個V+嗎? 我不接通電源用萬用表測量有的點都是通的,只是FX2NC的是。 |
|
---|---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
![]() |
不會吧,你把PLC自身提供的24V給了外部負載嗎?好像沒有這么做的吧 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fjqz00
級別: 論壇先鋒
![]() |
最好再用一個電源板來供給外部的負載。PLC內部的24V如果超載使用,導致燒了就虧大了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ouyanshi
我會做得更好
級別: 探索解密
![]() |
大家給個意見啊 |
|
---|---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
![]() |
我估計你的PLC有問題了,指示燈亮說明程序驅動了和漏電勿動作了,和外圍沒多大的聯系。 很可能你用PLC本身的電源驅動負荷導致PLC損壞。它本身的電源功率有限呀,只能驅動很小的負荷,要注意呀。一般輸出都外接電源的呀。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ouyanshi
我會做得更好
級別: 探索解密
![]() |
還沒有解決問題 |
|
---|---|---|
|
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
![]() |
應該是plc的問題!可能是輸出模塊擊穿了! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |