我在一個工程中需要做流量累積所以用ob32做,但是在編譯下載的過程中沒法下載,在之前我還用到了ob35做pid控制,ob35可以正常使用,哪個大蝦知道是為什么?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6816 個
工控威望: 38420 點
下載積分: 12021 分
在線時間: 9735(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-17 14:39
不清楚您的PLC的型號,您可以查看一下您的PLC的CPU屬性,如下圖,315以下(含315)是不支持OB32的。



以上~~
xbs321
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 208 點
下載積分: 686 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2008-08-25
最后登錄: 2025-05-23
查看xbs321的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-10-17 15:08
謝謝
好像是不支持