12樓  發表于: 8天前
從外部編碼器讀取(你編碼器模塊也是總線的?延遲+1),需要考慮PLC的循環時間和PLC指令執行的問題,本質上和PLC里面做運動控制的后臺程序是異步的,這個時間是避免不掉的。

試試看把外部軸脈沖輸出直接接到伺服上,從伺服走主從控制,把耦合度最高的軸從PLC拿掉,用伺服去做同步控制,其他的軸再從這個軸讀取位置做不需要那么高響應的邏輯操作

或者PLC這邊建立編碼器軸(codesys就可以這么用)
mars01573
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 165 點
下載積分: 2084 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2025-07-31
查看mars01573的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 8天前
用擴軸庫
[ 此帖被mars01573在2025-07-24 16:24重新編輯 ]