久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-08 23:14
圖片:
圖片:
PID指令每次第一次接通無輸出(或PLC每次上電),把M8接通斷開后再接以后就正常了,怎么回事,用M8000做接通指令也是正常
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1163 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 27996 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-09 10:54
看手冊,pid運行的第一個周期是提取與賦值所以不會輸出,第二個周期正常輸出
wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-09 16:28
謝謝,明白了要先接通D10這些寄存器后,再接通M8才有效,擔搞不明白為何用M8000上電接通又正常
[ 此帖被wangfuwang在2023-12-09 16:35重新編輯 ]