伊人激情av一区二区三区,亚洲国产精品一区二区制服,国产高潮流白浆喷水免费,老外插女人视频

13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2025-01-10
查看13281383339的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-12-24 14:45
如題,求助各位大神測量儀器模擬量輸出是-5V-+5V的,用的PLC是三菱FX1N的老機器,查了下擴展模塊FX1N-2AD-BD模擬量輸入模塊支持的是0-10V的輸入;不知道要怎么處理才能將測量儀器的數據傳至FX1N PLC進行控制?
新人不懂,還請指點一下,十分感謝!
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 809 個
工控威望: 1187 點
下載積分: 485 分
在線時間: 650(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-05-30
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-24 15:34
不共地且差分輸入的情況下確實可以通過串接信號源的方式直接把±5V輸出接到0~10輸入,也可以用串5V開關電源把傳感器側電壓輸出抬升5V到0~10V的方法,但是這樣搞的前提條件一大堆,而且很多時候是不具備可操作性的

正確姿勢,打開淘寶,搜索變送器/隔離柵/信號轉換器之類關鍵字,找一個對應的輸入和輸出的產品,回來照說明書接線就行了.
佳佳dddddddd
低調路過!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 107 點
下載積分: 836 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2021-03-29
最后登錄: 2025-05-17
查看佳佳dddddddd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-26 19:03
換個模擬量模塊
13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2025-01-10
查看13281383339的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-28 08:18
引用
引用第1樓gxtmdb82164于2021-12-24 15:34發表的  :
4樓  發表于: 2021-12-28 08:21
引用
引用第2樓佳佳dddddddd于2021-12-26 19:03發表的  :
換個模擬量模塊

還請能否指導下三菱FX1N PLC有沒有支持±5V的模擬量輸入模塊?找了下沒找到,好像都是0-10V的。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-12-29 08:46
或許可以用0~10V轉0~10V電壓隔離模塊試試,只要模塊輸入、輸出、電源都是單獨正負極分別連接狀態,測量一下其負端如有阻值,不是短接狀態,就有門。
輸入接個5V電源,用輸入端的負極和輸出的正負個端子甚至和模塊電源的正負極測試下是否處于相互隔離狀態(用幾個電阻,具體就不重復了)。如果輸入輸出之間確實相互隔離,而且甚至電源和信號間也不共COM。那么直接輸入接原輸出的+5V和-5V,輸出接PLC0~10V并入系統就成。如果模塊電源端子和某個信號段共COM端子,模塊電源單獨供。
當然如果原系統中,測量模塊和PLC可以單獨供電,那么就分別供直流電,不供COM端子,直接用正負5V做0~10V
13281383339
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 146 點
下載積分: 2495 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2019-01-11
最后登錄: 2025-01-10
查看13281383339的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-12-30 17:33
引用
引用第5樓靜夜思飄于2021-12-29 08:46發表的  :
多謝指導,馬云家問了有DC-5V-5V輸入轉0-10V輸出的隔離模塊;準備拿來試試看能不能用。

男人草女人在线看片黄片| 国产亚洲精品日韩综合网| 高潮太激动抽搐两眼翻白| jb视频免费电影院网站| 欧美大鸡把暴操女人视频| 欧美大肉棒抽插骚逼视频| 精品区一区二区在线观看| 国产精品色多多在线观看| 成人伊人青草久久综合网| 人人妻人人爽人人添夜夜| 日本不卡一区二区三区黄| 999av视频| 人妻欧美精品片在线91| 久热这里只有精品在线观看| 九一国免费在线视频国产| 欧美一区二区视频高清区| 逼被肏肿了视频| 精品国产一区二区999| 黑人大鸡插白女人的驿逼| 亚洲av资源一区二区三区| 美国人操日本女人的逼逼| 操逼发声音免费| 国产午夜激无码av毛片| 色哟哟亚洲精品一区二区三| 鲁鲁鲁鲁鲁在线观看视频| 俺来也中文字幕| 国产精品揄拍高清av播放| 大鸡巴操逼逼性高潮网站| 在线日本高清视频一区二区| 国产欧美另类| 欧美亚洲国产精品综合在线| 欧美大吊干美女| 久久精品国产av一区二区| 男生操美女黄色视频网站| 天天干激情影院| 日韩欧美精品在线xxx| 女生喷水小视频一区二区三| 西西人体WWW大胆高清| 暴力强奷在线播| 男人喜欢操美女的逼逼逼| 两个鸡巴操一个嫩逼电影|