![]() 各位大神 在三項電 電路中 任意兩項為220 用三菱HF-KP43的電機 電機銘牌上面標的電流為2.9A 這個2.9A是 怎么得出來的? 然后再接了一個 120W的整流器 DC24V 輸入電壓220V 各位大神 我在選擇斷路器的開關時應該如何選擇多大 電流的 |
|
---|---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
看手冊看手冊 je很詳細的 多少功率的電源 輸入多少電流 輸出多少電流 建議用多少的電線 |
---|---|
|
gz068909
級別: 略有小成
![]() |
我就是不懂這個功率因數怎么得出來的 ? 所以選擇斷路器的額定電流是犯難了 我主要是想算出電機銘牌上面標的電流怎么來的 |
|
---|---|---|
|
fgx9306
Engineer-X
級別: 家園?
![]() |
電機銘牌是廠家給的啊,你只看驅動器的電參數就行 ![]() |
---|---|
|
gz068909
級別: 略有小成
![]() |
你好 選擇主電路總開關 是這樣的 我使用了2個 MR Je 20BB驅動器配的電機HG Kn23J S100 2個70B的驅動 電機 HG KN73j S100 驅動器輸入電源是單相220V 我的總電流用I=P/(1.732X220x功率因數)就是這個功率因數把我難住了 應該怎么算 我還有一個120W的整流器 220V變24V 我在考慮主電路總開關時只用考慮120W整流器的電流還是24V輸出的電流 |
|
---|---|---|
|
hxyeer
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 伺服一般1.5倍電流配空開注意配D型空開,有的廠家2-3倍的也有。你實在不放心按照推薦的配。例如三菱樣本手冊附錄會有選配件推薦。 [ 此帖被hxyeer在2021-04-16 17:45重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 銘牌標簽或是使用手冊都有輸入電源的標識,伺服的只需要看伺服驅動器就可以了,把所有的用電設備,就是接電源線的那些,輸入電流加起來,在向上選一檔就可以了,一般用電量不大的都可以這么算 |
---|---|