久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

zhenhai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 303 點
下載積分: 6068 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2014-04-12
最后登錄: 2025-05-14
查看zhenhai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-25 16:18
1 變送器是4—20Ma對應0—25A的 電流采集值0—1000的
2 當采集值是400是轉換后應該是10A的電流,但是實際嵌表測得是8.81A左右
3 轉換的算法是25000Ma÷1000乘采集值
4 換算方法正確嗎?如果正確與實際偏差的問題在哪?
我是神仙
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 613 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2025-07-01
查看我是神仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 16:33
測量一下變送器輸出的電流 ,算法沒錯 AD/滿量程*(實際量最大-實際量最小)+實際量最小