FP-X L30 輸入點X0與COM要用外接電源才可以嗎?謝謝。! 三菱的好像只要在輸入點X與COM之間接一個開關就可以了,不要在他們之間外加加源
我好像是
大波就是我
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 610 點
下載積分: 1407 分
在線時間: 501(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-05-27
查看我好像是的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-29 12:57
引用
引用樓主chhubi于2015-09-29 12:36發表的 FP-X L30 輸入點X0與COM要用外接電源才可以嗎? :
FP-X L30 輸入點X0與COM要用外接電源才可以嗎?謝謝!! 三菱的好像只要在輸入點X與COM之間接一個開關就可以了,不要在他們之間外加加源

按道理可以,你COM接開關電源的
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 43452 分
在線時間: 1802(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2025-05-31
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-09-29 13:26
看看截圖吧,是30點繼電器輸出型的。

[attachment=140002]
chhubi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 166 點
下載積分: 976 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2022-05-09
查看chhubi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-09-29 21:25
謝謝2樓!你的那個圖X與COM之間是接了外接電源的,不接可以嗎,像三菱那樣里面本身有電源的也可以接外接電源嗎?其實我上的圖中輸入端的COM是接在開關電源的+V上的。
wgqunbj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 165 點
下載積分: 916 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2013-09-27
最后登錄: 2015-10-23
查看wgqunbj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-09-30 08:44
一般都外接電源的,不然你用他自帶的那個24V輸出電流太小,接不了幾個東西
里面本身有電源的也可以接外部電源,共地就可以了
chhubi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 166 點
下載積分: 976 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2022-05-09
查看chhubi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-09-30 10:56
引用
引用第4樓wgqunbj于2015-09-30 08:44發表的  :
一般都外接電源的,不然你用他自帶的那個24V輸出電流太小,接不了幾個東西
里面本身有電源的也可以接外部電源,共地就可以了

謝謝!我是初學者,我那張圖是一個四層菜梯的松下PLC,他的COM是接在開關電源的+V上的。想改用三菱的PLC(三菱PLC比較多),但是三菱的PLC好像輸入點與COM好像是不可以接外部電源的,我想這樣原來PLC外部的電路就要改動了,但是我不想改動外部電路,松下的PLC也比較少。我再仔細看一下FX1N的說明書,看一下輸入點與COM是不是不可以接外部電源的。改成三菱的PLC如果不接外部電源由于是四層菜梯,輸入點接的線比較長,我怕到時用不了。你說的意思是我現在上的圖這樣改可以吧?????但看起來感覺我畫的不對!
[ 此帖被chhubi在2015-09-30 11:32重新編輯 ]
chhubi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 166 點
下載積分: 976 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2022-05-09
查看chhubi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-09-30 15:06
可能我說的不清楚,我的意思是把下圖中的PLC改成三菱的,由于三菱輸入點與COM不需要接外置電源,此圖中松下PLC外圍電路怎么改動?謝謝了!

天天揉久久久久亚洲精品| 久久国产视频这里只有精品| 欧美电影一区二区三区电影| 美女操透逼游戏| 白丝美女被狂操| 白带脓性发黄是怎么回事| 欧美亚洲国产精品久久高清| 女人搞逼视频手机免费看| 激情五月天在线视频网站| 韩国插阴帝直播在线播放| 久久久无码精品亚洲国产| 黑人粗进入欧美AAAA| 日韩欧美国产丝袜大香蕉| 黄网站av美女在线观看| 久久综合久久久久综合大| 亚洲AV片不卡无码天堂| 无遮挡免费视频在线播放| 欧美亚洲精品一区二三区| 久久99国产精品久久1| 大肉棒插入逼穴里的视频| 天天日天天舔天天干天天| 久久久久精99久久久久久| 鸡巴插入阴网站| 2021精品国产片久久| 久久久久久狠狠综合一本| 看肏屄毛片网站免费观看| 大鸡巴操屁眼流白浆视频| 99r精品免费视频观看| 狠狠躁夜夜躁人人爽A片| av无码岛国免费动作片| 欧美女人的肥淫| 99精品国产高清1区2区| 人与畜禽的交佩的APP| 久久精品国产亚洲av成人| 美女任你摸网站| 久久热视频在线观看视频| 久久成人精视频| 无码专区文字幕无码野外| 国产亚洲精品天堂久久久| 日本激情一区不卡二区不卡| 精品人妻少妇级毛片免费|