久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-30 19:42
CPU是Q06UDHCPU,
上電后發現運行燈不亮,錯誤燈常亮,
CPU錯誤代碼是1401,
問三菱客服,說是模塊故障,可我換一個還是這樣子
請問高手是什么原因,急!
電鍍設備自動化
liyongcj
電鍍自動生產線程序,電控服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 345 點
下載積分: 544 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2008-03-16
最后登錄: 2023-09-12
查看liyongcj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-30 20:40
我把他移到別的插槽就可以,有可能是插槽的問題,現在連上空插槽都報1401
電鍍設備自動化