新手駕駛f22
級別: 探索解密
![]() |
有一污水處理廠,已經運行7-8年,現在想增加一套遠程控制柜,用于封閉式涼水塔的自動控制或遠程操作,目的為臭氧發生器提供冷卻水,其原來的系統品牌不明,新控制柜要求自帶485通訊,控制柜有模擬量溫度測量,開關量30點左右,觸摸屏現場控制,485與上位機通訊互通各類信息。問題是咱們自己做的系統的485總線能與原來系統的485順利互聯互通交換信息嗎?此系統如自己設計制作,我們都需要什么關鍵的數據和條件呢?請各位大大賜教。 |
---|---|
|
longxing3001
級別: 探索解密
![]() |
一般情況下,污水處理廠的控制系統都會用上位機進行控制和監控,看你的描述應該是原來的污水處理系統運行正常,如果這樣的話你就不用在原來系統上修改東西,重新再做一個控制箱,然后確定你用的PLC品牌,在網上買一個RS485轉TCP/IP的轉換器,走以太網接口,這樣可以連接你的上位機或者你自己重新再買個支持以太網的觸摸屏。這樣的好處是通信距離長,成本低! |
---|---|
|