樓主  發表于: 2013-04-28 11:21
打開人機界面點設定系統參數[PLC類型,]點列出的所有PLC型號都可編程,唯獨點匯川的PLC型號,界面就提示無法產生人機界面程序。報錯。不知大家遇到過沒?看來要更換PLC了。郁悶!!!!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11888 分
在線時間: 9729(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-28 11:58
你可以選擇三菱FX系列的型號,與匯川通用。

Good Luck~
g073545
佛山工控
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 591 點
下載積分: 3655 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2025-07-31
查看g073545的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-28 13:31
哦,謝謝