樓主  發表于: 2012-05-31 10:11
一客戶設備使用臺達B系列變頻器多臺,陸續出現CF3.7報警。檢測發現電流檢測板有問題,費力將其逆變模塊取下拆除電流檢測板。發現左上角兩只貼片電阻損壞,換新后故障排除。三塊電流檢測板緊挨著的兩塊出現故障較多,外側易維修的那塊板沒有發現故障。也許是散熱好的原因。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 經驗分享,