tlw2007
級別: 略有小成
![]() |
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行?墒堑较挛纾颤c(diǎn)后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器?墒嵌紱](méi)有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。 |
---|---|
|
ljy5602
級別: 工控俠客
![]() |
輸入信號線和強電電纜線分開,不行的話輸入信號線再加屏蔽 |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
![]() |
強電與小信號隔離,小信號盡量用屏蔽線,屏蔽線要接地。該接地就接地。PLC電源用隔離變壓器隔離。 |
---|---|
|
青島瑞麒
知其道 用其妙
級別: 略有小成
![]() |
沒把接地拆了試試? ![]() 樓主留言:接地折過,可是好一會后又會出現干擾,再接上又會好一兒再折,,,,再接,,,,,還是沒辦法解決問題 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
設計問題,變頻器離電機這樣遠干擾肯定少不了的. 樓主留言:變頻器離電機的距離沒辦法靠近 |
|
---|---|---|
|
ft0752
級別: 工控俠客
![]() |
不單PLC要接地,上次搞了臺機,受變頻器干擾時,機器加了接地也搞好了 |
---|---|
|
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
![]() |
是不是輸入信號有交流竄進來了?或者是直流電壓超過承受電壓?我遇到過兩個開關電源給串起來電壓近40V所有輸入點不定時誤動作 |
---|---|
|
大將軍師弟
級別: 論壇先鋒
![]() |
我也試過有多點干擾的輸入,最好有屏蔽的輸入,和分開用的線槽,如果只是接近開關,拆線后無干擾的,請換進口的接近開關 |
---|---|
|