問下各位大俠,電器元件該若何選擇。
例如:電機額定電流為4.3A,我該選擇多大電流的保護開關。
一般選擇保護開關超出電機額定電流多少為宜。
艾禮富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 144 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2015-02-26
查看艾禮富的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-02-23 16:11
引用
引用第1樓大腳丫于2011-02-23 15:47發(fā)表的  :
應該是選電機額定電流的3-7倍  