久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

feige200
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看feige200的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-01-23 13:28
最近用三菱FX2N通過MODBUS與三臺變頻器通訊,
沒做過通訊,不知道怎么弄,控制參數弄不明白怎么編,
希望能得到各位大狹指點~~~~~~~
[ 此貼被feige200在2008-01-25 09:36重新編輯 ]
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13781 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2025-07-25
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-23 20:28
變頻設3站,用RS485無協議通訊
本帖最近評分記錄:
  • 威望:+1(向往人生) 正解