              一臺設備,包裝部分,本來裝滿了,步進電機會自動運行一下,讓下一個空盒子往前,現在不會了。觸摸屏上面點步進也沒反應。 但是直接動控制那個的繼電器有用的。是不是那個輸出點壞了?
吳興旺
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看吳興旺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-18 11:35
手動時觀查PLC控制繼電器的那個輸出點是否有信號,如果無就得檢查條件是否滿足,如果有那就檢查繼電器