樓主  發表于: 2011-01-05 15:31
請問各位大俠,我現在用的是CP1E 30點主機一個,掛一個20點擴展,加一個AD041。接兩路0-10V的模擬量。我想讓輸入的0-10V在PLC里面對應0-100的值,請問這個怎么寫。拜謝各位師傅。我的郵箱是:huwentao517@163.com
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-06 16:01
歐姆龍有個比例指令的,好像是scl,你可以看看歐姆龍的編程手冊。