西門子224PLC的輸入端最右面有個M和L+,看樣本這個M是接地的,L+是24VDC傳感器電源輸出。什么叫傳感器電源?還有這一排端子1M和2M我可以接開關電源的負,0.0,0.1,0.2等接開關電源的正?
馮丙超688
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看馮丙超688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-31 20:53
L+是24V電源的正極M是負極,1M和2M是所有負極的公共線,都是負極,傳感器電源,就是給所有傳感器的電源,像接近開關,光電開關等等,