久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

3708407
111111111111111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 376 點
下載積分: 686 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-08-03
最后登錄: 2025-08-01
查看3708407的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-29 21:33
各位朋友
我采集到溫度,在PLC里,用PLC模塊,用于溫度控制,
在低于設定溫度時,Y0為輸出,高于設定溫度時,Y0為OFF,
直接用比較指令,會頻繁動作,有沒有什么好的方法,
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 16:28
用PID,至于頻繁動作,選用固態繼電器,就是給你頻繁用的,不怕