久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

yaoxiang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 569 點
下載積分: 110188 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2010-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看yaoxiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
懿炎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懿炎的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-19 11:35
在開關電源24V變壓器上接AC24頻率不同而以
懿炎
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看懿炎的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-20 18:50
還沒搞定嗎