樓主  發表于: 2010-12-18 23:13
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了。現在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。   現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
zhao110
工控達人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 356 點
下載積分: 582 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-11-23
最后登錄: 2024-10-21
查看zhao110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 21:37
把時間繼電器的內部電路改一下。去掉內部變壓器,直接入直流24V,應該可以的。