wlezec
級別: 略有小成
![]() |
一臺擠出機45K的電機配45KW的變頻器運行10HZ時面板顯示100幾安,用數字鉗表實測電機電流只有58安,變頻器就跳顯過載報警,但無停機,請教高手們其個中原因?和解決的方法?謝謝。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
你能測量出電機電流嗎? 變頻器輸出的電源已經不是50Hz工頻了。 你的擠出機減速器速比是多少?用的是什么品牌變頻器? 10Hz是在低速運行的,這樣變頻器會報警的。 把頻率加上去,電流會有所下降的。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
報警代碼是什麼? 調一下電機過載電流約在150%。其實意義不大。 因為變頻器有報警不停機。 調整參數後要常觀察電機、變頻器運行情況。。 |
|
---|---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
![]() |
供參考~! CD003中間電壓,設置45~55V CD005最低電壓,設置20~30V 以上參數小量增加,嘗試運行。 如果電機還是報警, 再可以增加CD043 小心操作,增加一次量運行一下。 小量增加,最多15% |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|