         我看三菱GOT手冊上422通訊距離最長30米(FX),如果超過這個距離怎么解決!
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-18 15:17
理論上422連接應該超過30米,你試試看,不行要選用三菱CC-LINK連接或以太網聯接