久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1412 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 13297 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-03
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-29 08:34
當我用觸摸屏和溫控表做485  MODBUS通訊時,會用到3x , 4x  , 6x等等,現在溫控表PID參數只需要寫入一次,不能一直頻繁的寫入,否則會影響使用壽命,請問一下怎么才能只寫入一次啊?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11848 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-29 09:20
做一個類似于這樣的結構。

IF  NOT 寫入標志  THEN
     寫入參數
     寫入標志=TRUE
END_IF

且寫入標志變量使用掉電保持的。

Regards