樓主  發表于: 2010-10-11 16:52
哪位師父用過電加熱設備的
  用的是電阻帶發熱33.3KW要用什么控制加熱體 的通斷?固態繼電器如何選擇?電流線徑怎么選?
謝謝
逢春10242757
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 134 點
下載積分: 542 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-06-27
查看逢春10242757的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-17 20:15
33KW用個80A的接觸器,用智能溫控表帶PID調節,三相SSR,BV16*3就行了