在編程是遇到問題,DPLSY指令分別控制YOOO和YOO1的脈沖輸出,完成標志M8029只在YOO1脈沖發完時動作,Y000發完時不動作,DPLSY Y000和 DPLSY Y001是由M12和M13分別控制的,只使用一個M8029是不是不行啊?應該怎么解決??
sonmens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sonmens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-09 23:06
我也遇到了這個問題,我師傅教我用了一個笨辦法,用一個延時繼電器。