我用的是三菱1s的,怎么用計數器記住觸電接通的次數啊
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 742 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2025-06-21
查看szzhang001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-25 07:38
引用
引用第2樓boyle899于2010-09-24 16:18發表的  :
還是不懂啊 就是直接給觸點一個計數器嗎 比如C235/?

有一個脈沖就計數一次,當脈沖數與計數器設定數相同時,計數器動作。