各位老師

位移傳感器的量程是100CM
輸出信號 是0----10V
將數據讀入PLC后乍樣在觸摸屏上顯示實際位置(值)
也就是說如何將讀入數據轉換成實際高度值
又如何校正呢
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11928 分
在線時間: 9731(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-17 13:31
這不就是一個Y=KX方程?




(DATA-IN_L)×(OUT_H-OUT_L)/(IN_H-IN_L)
=DATA×100/10
=DATA×10

標準線性話方程。

至于校正,你可以加載標準將傳感器輸入為0V是否對應于0,已經輸入為10V看看是否為100.