802D SL s7-200的一個問題。。  
想自定義一個M代碼如何在PLC中激活。。。   要設定哪些系統參數。
比如  M41(V25001005.1),如想用其打開一電磁閥。 電磁閥接在I/O Q2.4  其PLC程序要怎么寫才可以實現。
旭邁機電
lyndall
重慶旭邁機電,您的自動化方案解決專家,進口機床維修改造, 生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 287 點
下載積分: 10755 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2025-08-05
查看lyndall的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 20:37
ld P_C_M41
= Q2.4


就這么簡單。