樓主  發表于: 2010-09-02 08:24
各位高手,我想用西門子CPU224用通訊控制變頻器(485),還要連接觸模屏,另外想在線監控PLC程序,這樣就要用到三個通訊口,可224主機只有一個口,請問這個問題怎么解決?有沒有像三菱一樣類似于485-BD的通訊板?謝謝指教一下。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11758 分
在線時間: 9725(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-02 08:50
買富士的觸摸屏,然后將CN1口與你的PLC鏈接,將MJ1口與你的變頻器鏈接。

PLC側鏈接使用帶有編程口的總線連接器,然后使用西門子多主站編程電纜。

Good Luck
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11758 分
在線時間: 9725(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-31
查看cvlsam的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-09-02 13:02
引用
引用第2樓工控入門學徒于2010-09-02 12:47發表的  :
謝謝啊,請問西門子有什么通訊口擴展模塊嗎?


沒有~