樓主  發表于: 2010-08-30 09:16
有一臺590C經常無緣無故的自己停了,正常運行時指示燈RUN 和START CONTACTOR燈亮,但這個時候這個燈不亮,我的判斷是start無輸入,剛開始以為中繼問題可是更換并且并了中繼都會出現,我在監視里面可以監視到start這個點是有輸入的。高手幫忙分析一下那里原因?補充一下這個故障不是經常發生有時幾個小時一次,有時一天一次。系統停止后馬上從新啟動又是可以的。
好好學習,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-01 09:43
外圍控制沒問題的,我說的很清楚了
我能在調速器里監視到這個點有信號輸入為真,我用表也量了確實有信號
但就是不啟動。很明顯是調速器板出了問題,但不知道那里有問題我沒修過板不知道怎么下手