求助:
本人使用一臺三菱PLC:FX2N-64MT-001,工作一段時間后X13常亮(拆了線),停機一段時間后恢復,現場使用環境40度左右,請問這是什么原因會造成此故障????

my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 98 個
工控威望: 390 點
下載積分: 2936 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-07-23
查看my_omron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-27 17:12
同意1樓的看法,看邊上有沒有變頻器等干擾源,關掉試試.