久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

hardy_6817
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-07-29 11:59
我現在的兩臺臺達可編程采用了485通訊,文本加入485通訊后 文本顯示連接中。。。。。COM指示燈一直快速閃爍,是什么問題,怎么設置呢?
一臺PLC采用485連接一個文本,都是正常的。

taoye2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看taoye2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-30 19:45
只要把其中的一個設為主站另一臺設為從站就可以啦!