樓主  發表于: 2010-07-26 13:25
想實現S300與上位機自編VB軟件串口通訊,不用西門子的上位軟件,怎么實現啊。希望有高人能夠指點一下,
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11978 分
在線時間: 9733(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-26 13:30
分為2種情況:
第一種情況是,使用西門子的Prodave軟件,那么簡單了,你的VB只要調用DLL文件就可以了。

第二種情況,你連西門子的軟件都不想用,那么就去購置西門子的串口模塊,然后依照Modbus RTU方式通訊。

Regards