本人接觸一臺老設備用的是C120的,因為型號太老,加上經常有個“頭痛腦熱”的,所有想用三菱的替換,用手編讀出來轉化為梯形圖后,一些內部的I/O單元看不懂,不清楚是做什么用的。比如物理輸出單元式3.06,而內部有36.15、32.11等,不知是普通輔助觸點還是特殊用途的,望各位老師賜教啊!
yangli57678
我的QQ:751539177  軟件開發
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 161 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2010-02-22
最后登錄: 2022-10-05
查看yangli57678的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-12 10:26
按照外圍IO  重新編程吧