就是三菱FX1N-60 繼電器輸入輸出的   它的輸入端只有一個COM  我想問一下  這個COM可不可以和外部供電的24V的正極或負極連接啊   要是可以的話 那接完以后  這個COM會不會和輸出端的24V+有沖突啊  
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2499 個
工控威望: 3118 點
下載積分: 12663 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-07-25
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-16 21:32
這么多高手都講得很詳細了,我也不知道說什么。這個輸入端的COM可以與外部DC-24V連接,因為PLC內部已接好DC+24V,樓上的朋友說得對,如果是三線式接近開關的話,那么這個COM端一[定要與外部供電DC-24V連接。因為這種開關一般都是負輸出。