樓主  發(fā)表于: 2010-06-13 06:59
工頻時電機電壓380V,變頻40HZ時電機電壓反而是415V,這是為什么呢?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-06-13 08:23
正常,逆變應起的。電機是感性負載,換相時會產生一個更高的反向電壓回饋到直流母線。