aabbcc296
級別: 論壇先鋒
![]() |
一臺設(shè)備有時突然電機加速,變頻器跳閘.查了一下,電機電纜線進水,二相間短路,.電機加速加速中過流........變頻器跳閘.什么原理?請高手指點. [ 此帖被aabbcc296在2010-06-02 09:19重新編輯 ] |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
![]() |
我都看不明白你問的是什么。 電纜絕緣不好會出現(xiàn)三相電流不平衡。 改變變頻器的輸出頻率改變電機 的速度。 引起變頻器跳閘的原因有很多,加速中過流,減速中過流,通訊錯誤,變頻器過熱…… |
|
---|---|---|
|
tanghanshui
級別: *
![]() |
短路的地方在變頻器的輸入端還是輸入端? |
---|---|
|
hjd105
級別: 略有小成
![]() |
沒見過電機不好還會導(dǎo)致變頻加速的,電機不好變頻應(yīng)會保護停機才是。 |
---|---|
|