久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

liuhuisk
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liuhuisk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-24 20:59
一臺西門子變頻器430在恒壓供水時,管道開度在20-100%可以正常工作,但低于20%開度開機就開關跳閘,正常運行時開度30%降到15%也回跳閘,正常運行時突然全部關閉也會跳閘。不知道什么原因!請教大師們分析一下。
寒音
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 201 點
下載積分: 2575 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2007-10-26
最后登錄: 2025-08-04
查看寒音的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-08 11:34
過載電流值設小了,或者變頻器選小了。