加熱爐分多段獨立加熱   一段有多根加熱絲   其中一根斷了   切斷該段加熱電源   測量該段加熱絲接點都有對地電壓   問可以直接用萬用表的電阻檔測量加熱絲的通斷嗎???、
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70678 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-02
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-02-25 07:59
支持用測量電流方式比較合適。直接用鉗型電流表測量每一個加熱器的電流值。