樓主  發表于: 2010-01-31 20:50
  年終改造將交流接觸器改成施耐德固態繼電器,控制電壓是隔離變壓器輸岀220V,電源是三相工頻在同一只斷路器輸岀電源用交流接觸器電流電壓正常,用固態繼電器點動控制時有缺相,時有三相電壓正常都缺相.改10只九只都是這一現象原因何在????
風揚
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看風揚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-04 21:24
本人也試過用直流24V控制型固態繼電器,同樣現象.應該是干擾問題.......