久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-26 12:50
各位大俠,小弟用三菱FX2N-128MR-001,采用RS-485-BD模塊與變頻器通訊,F(xiàn)X2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC采集溫度,但是當我把它們同時使用時,PLC與變頻器通訊不上,當我把FX2N-4AD-PT和FX2N-4AD-TC拔掉后,通訊就可以,消耗總電流量我確定是沒問題的,但我搞不懂為什么會這樣?各位大俠,請指點哦,謝謝!~
up116
任世事沉浮,愿真心永存
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 322 個
工控威望: 3744 點
下載積分: 7304 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2025-05-08
查看up116的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-27 14:21
優化程序結構試試
千帆過盡,方知其味