伊人激情av一区二区三区,亚洲国产精品一区二区制服,国产高潮流白浆喷水免费,老外插女人视频

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-06-29
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

99re在线观看视频一区| 午夜爱爱网站男人打飞机| 久久精品这里精品777| 操死你个小骚逼香蕉视频| 国产末成年毛片AⅤ在线| 久久精品有码中文字幕1| АⅤ的天堂网最新版在线| 中国老妇的骚p| 久久久久久久黄少妇毛片| 中文字幕无码av东京热| 日韩在线手机看片免费看| 456主播喷水在线观看| 18岁以下禁看1000| av网站看黄色刺激少妇| k频道网址国产精品入口| 国产欧美精品一区二区综合| 啪啪免费入口网站www| 艹女人下面啊啊啊叫网站| 日韩欧美中文五十路人妻| 极品美女让你操| 18禁二次元无遮挡黄漫| 女生被男人操的黄色网站| 69风韵老熟女口爆吞精| 中字幕视频在线永久在线| 欧美风情日韩国产黑白配| 精品久久久久久久久久熟女| 欧美一区二区三区在线看| 999av视频| 成熟妇女之区一区二区三| 真人美女JJ插BB视频| 亚洲人成在久久综合网站| 国产精品第三页在线观看| 操BB毛茸茸偷拍阴毛的| 日本一区二区影视免费观看| 国产成年美女毛片80s| 免费看大鸡巴日女人逼片| 麻豆国产原创剧情片my| 免费看无码自慰一区二区| 老熟妇毛茸茸bbw视频| 久久久潮喷久久久久久久| 老色批精品97在线视频|