在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-05-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

欧美乱人伦视频| 日韩av一区二区三区四区| 成人片免费网站永久入口| 三级片日本久草| 肉乳乱无码A片观看免费| 五月天丁香婷深爱综合网| 操老太太毛乎乎的大骚逼| 日本学生妹操逼| 久久久精品中文字幕综合| 膜下面爆操视频| 日韩欧美一级黄片免费观看| 67194操女人的浪逼| 国产精品白丝袜久久久久| 亚洲男人的天堂2021| 嗯啊好痛视频操| 粉骚穴屁眼视频| 欧美亚洲国产精品久久这| 操外国老女人屄| 一级少妇性色生活片免费| 亚洲1区2区3区精华液| 国产大屁股喷水视频在线| 好大好长操的好舒服视频| 日本一区二区三区电影播放| 91丨九色丨国产熟女麻豆| 亚洲人成网站18岁禁止| 国产农村乱子伦精品视频| 各种作爱视频| 精品+无码 免费 国产| 国产精品久久久久久久久无| 大鸡巴插裸体骚美女网站| 国产一区日韩二区欧美三区| 欧美成人av视频一区二区| 日本免费一区二区久久久| 丁香花在线电影小说观看| av色av色av色av色| 天天爽夜爽免费精品视频| 自慰喷水免费看| 成人午夜福利在线观看视频| 欧美胖熟妇一区二区三区| 欧美白丝操逼x| 无码人妻精一区二区三区|