久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

siji400032
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看siji400032的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-12 10:03
如何將模擬量采集后換算成實數?
我用的是CP1H模塊,傳感器兩線制4—20毫安,量程0—0。2MPa空氣壓力,如何將該傳感器采集到的壓力實時顯示到觸摸屏上,知道的請告訴下,最好是有圖
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11848 分
在線時間: 9726(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-03
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 10:07
如果你的觸摸屏支持量程轉換(富士,西門子等),你直接在屏上設定就可以。

如果你的屏不支持,你可以用SCL指令做線性化轉換,然后通過屏顯示。

Regards