各位高手你們好
   我最近在做200和藍海華騰變頻器MODBUS通訊的程序,我用了西門子的MODBUS主站庫進行了編寫,但是通訊下來一直顯示變頻器忙或者變頻器無響應。煩請大家幫忙看看,謝謝大家
  


注明:藍海華騰變頻器的頻率寫地址是H5(P0.05),換算成主站里的符號是4006










已經解決
[ 此帖被xiying_20在2009-10-25 08:26重新編輯 ]
描述:自己寫的測試程序
附件: 測試.rar (22 K) 下載次數:153
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
xiying_20
工控給了我快樂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 196 點
下載積分: 255 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-01-27
最后登錄: 2025-07-31
查看xiying_20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 08:29
程序OK,變頻內部沒485協議,汗!!!!!!!!!!