久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

liuheng_929
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 210 點
下載積分: 565 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-05-23
查看liuheng_929的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-24 08:54
      請問各位老師我想用S7-200CN與EM231CN加壓力變送器控制一個儲水罐的液位,如果液位低于設定值則啟動水泵,如果液位高于設定值則關閉水泵。但因本人從未做過類似程序。請問該程序將如何編輯,或有更簡單的控制方法請指教
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161680 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-24 09:11
S7-200的模擬量讀取之簡單在于直接用MOV AIW0 VW0 就可以將第一通道的模擬量換為數字量并保存在VW0中。
當然要直接使用AIW0也是可以的。
如果只需要液位高、液位低這兩個點,并且無其他附加控制,使用觸點型的液位開關就行了啊。