圖片:
圖片:
下面是三菱PLC中485BD與變頻器通信的截取程序,為什么PLC讀取變頻器中當前運行頻率從D33開始,而不是D30,我想了號長時間,也不明白。請高手指教。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 08:54
讀出頻率指令,前三位分別為控制代碼和變頻器站號,第四位開始才是讀出的數據。