![]() 有個問題提出來大家一起討論: 一個水泵抽真空過程,真空值是一個附件的圖形上的變化過程。解釋一下圖片內容:一段時間內,真空值是緩慢上升的,然后到達一個值(設定為A)后,圍著這個值上下振蕩5到6次就說明抽真空完成了 。問題是,有沒有一個算法來判斷抽真空完成的這個點? 我們以前的采用的方法是先記錄那個穩定值A(chǔ),讓后判斷超過A的次數到6次就說明抽真空完成了。 大家看還有其他方法來判斷嗎? |
---|---|
|
cumtjmw
級別: *
![]() |
怎么沒有人來幫忙啊 自己想頂一個 大家看能不能通過求變化率來判斷啊 |
---|---|
|
cumtjmw
級別: *
![]() |
對于穩定值先記錄,就是先開一次水泵,用人去看大概是在那個值周圍振蕩,記下這個值作為穩定值 以后就通過判斷超過這個值的次數來判斷抽真空過程是否完成! |
---|---|
|
cumtjmw
級別: *
![]() |
不明白? |
---|---|
|
cumtjmw
級別: *
![]() |
現場的真空表是機械式的,不知道如何去按你們說的去“電接點真空”? |
---|---|
|
cumtjmw
級別: *
![]() |
現場由于每臺水泵的密封性和射流管路的密封性的影響,使每臺水泵的穩定值都不一樣,我們現在需要的不單單是簡單判斷出穩定值,而是要找到什么時候真空完成點? |
---|---|
|
cumtjmw
級別: *
![]() |
謝謝樓上大哥的建議,不過煤礦井下水泵的抽真空是在0.1MPA 到-0.1MPA 之間,一般快到抽真空完成的時候,會在-0.06這個點上左右振蕩。我明白你的意思,你是想把真空表換成你說的數顯真空壓力表!處于成本考慮好像不太可能! |
---|---|
|
cumtjmw
級別: *
![]() |
嘿嘿,大哥,水泵的穩定值一般都相差不大,大概在-0.06MPA左右 我們判斷水泵抽真空完成的條件是真空值在穩定值左右激烈振蕩,一般超過5次就算抽真空過程完成了。 現在我們就是想找到一種算法,不采用以前判斷超過穩定值次數的方法來判斷抽真空完成。 |
---|---|
|